民國110年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第21題

單相6.9kV-120/240V 10kVA 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6.9kV-120/240V 10kVA 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 8A
  2. (2) 1A
  3. (3) 10A
  4. (4) 3A

官方答案

(4) 3A

解析

單相變壓器一次側額定電流 I=P/V=10,000/6,900≈1.45 A。一次側熔絲鏈除了要承受正常負載電流,還要能承受送電時的激磁湧入電流,一般選用約額定電流的1.5~2倍,並取標準規格;1.45×2≈2.9 A,因此選3 A。1 A低於額定電流,正常負載下就可能誤熔;8 A與10 A過大,對變壓器內部故障的保護較不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料