民國110年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第47題
三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
題目
三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
- (1) 18kV
- (2) 5kV
- (3) 9kV
- (4) 7.5kV
官方答案
(3) 9kV
解析
三相四線11.4kV多重接地系統之對地電壓為11.4÷√3≒6.58kV。避雷器額定電壓須高於系統最高對地電壓並保留絕緣裕度,台電此類配電系統採用9kV避雷器,故選9kV;5kV明顯低於對地電壓,18kV則過高而不符保護配合與經濟性。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。