民國110年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第61題
某三相200 伏17.32kVA、功因為0.8 之平衡負載,其負載線電流約為
題目
某三相200 伏17.32kVA、功因為0.8 之平衡負載,其負載線電流約為
- (1) 40 安培
- (2) 63 安培
- (3) 50 安培
- (4) 87 安培
官方答案
(3) 50 安培
解析
三相平衡負載的視在功率 S=√3×V×I,故線電流 I=S/(√3×V)=17320/(1.732×200)=17320/346.4≒50A。功率因數 0.8 只影響實功率(P=S×0.8≒13.86kW),計算電流時用視在功率即可,不必再除以功因;若誤將視在功率再除以 0.8,會得到約 63A 的錯誤結果。