民國110年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第70題
掛設緊線器組前,應詳細檢查
題目
掛設緊線器組前,應詳細檢查
- (1) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠
- (2) 導線絞合方向
- (3) 導線弛度
- (4) 壓縮鍵與導線規範的配合
官方答案
(1) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠
解析
緊線器組掛設後須承受導線全部張力,掛設前應詳細檢查橫擔、懸垂礙子與拉線夾板間的連結是否確實可靠,確認無鬆脫、裂損,以免受力後滑落造成導線掉落、人員墜落或感電事故。導線弛度與壓縮鍵規範的配合屬緊線及接續作業的檢查項目,導線絞合方向則非掛設前的檢查重點。