民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第27題
小轉彎線路裝腳礙子之綁紮,應用
題目
小轉彎線路裝腳礙子之綁紮,應用
- (1) 終端紮線
- (2) 成型夾條紮線
- (3) 頂溝紮線
- (4) 邊溝紮線
官方答案
(4) 邊溝紮線
解析
裝腳礙子依線路轉角與張力狀況選用不同紮線方式:直線段採頂溝紮線,導線置於礙子頂部線溝;小轉彎處因水平張力偏向一側,須將導線改置於側面邊溝,並以邊溝紮線綁紮,使導線同時受溝槽與綁線束縛,防止滑脫及摩擦損傷。終端紮線用於線路末端承受單向全張力,成型夾條紮線則用於張力較大、需夾條保護之場合。故小轉彎線路裝腳礙子應採邊溝紮線。