民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第48題

單相100kVA 變壓器與單相25kVA 變壓器以開Y 接法供應三相負載,則動力專供變壓器可提供之 負載約為

題目

單相100kVA 變壓器與單相25kVA 變壓器以開Y 接法供應三相負載,則動力專供變壓器可提供之 負載約為

  1. (1) 21.7kVA
  2. (2) 20.7kVA
  3. (3) 23.7kVA
  4. (4) 22.7kVA

官方答案

(1) 21.7kVA

解析

開Y(V-V、開三角)接法以兩台單相變壓器供應三相負載,其可供應之三相容量小於兩台容量之和。本題小容量25kVA台為限制因素,依V-V接法特性,三相可用容量約為限制台單相容量之0.866倍(即√3/2):25×√3/2=25×0.866≈21.7kVA。100kVA台雖大,但受25kVA台限制無法充分發揮。故約可提供21.7kVA,選1。