民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第7題

接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線多少公分以內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活 線部分?

題目

接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線多少公分以內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活 線部分?

  1. (1) 50 公分
  2. (2) 60 公分
  3. (3) 70 公分
  4. (4) 100 公分

官方答案

(2) 60 公分

解析

依配電線路活線作業安全規定,工作人員進行接近活線作業時,其活動範圍(含身體、工具、材料)若距離高壓活線在「60公分」以內,即進入危險接近區,必須使用橡皮套、橡皮毯等絕緣工具充分掩蔽活線部分,防止誤觸或弧光造成感電。此60公分為高壓活線作業之標準掩蔽界限。選項1(50公分)過近、選項3(70公分)與選項4(100公分)皆非該規範數值;正確為60公分。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料