民國111年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第20題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,既設預力電桿穿設接地線,應在離電桿多少公厘處挖直 坑埋設接地銅棒?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,既設預力電桿穿設接地線,應在離電桿多少公厘處挖直 坑埋設接地銅棒?
- (1) 600
- (2) 100
- (3) 300
- (4) 200
官方答案
(1) 600
解析
依台電「架空配電線路施工」規範,於既設預力電桿穿設接地線時,應在距離電桿約600公厘(mm)處挖掘直坑,再埋設接地銅棒並以接地線穿入電桿接地。此距離可避免開挖時損傷電桿本體與基礎,亦便於接地銅棒與桿內接地線確實連接,確保接地電阻符合要求、提升設備與人員安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。