民國111年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第25題

地下管路埋設工程,施工時挖土深度在

題目

地下管路埋設工程,施工時挖土深度在

  1. (1) 1.7
  2. (2) 1.8
  3. (3) 1.5
  4. (4) 1.2 公尺以上或有地面崩塌、土石飛落之虞時均應設置擋土設施

官方答案

(3) 1.5

解析

依台電「地下配電線路施工」與「職業安全衛生設施規則」,地下管路埋設開挖時,挖土深度達1.5公尺以上,或有地面崩塌、土石飛落之虞者,均應設置擋土設施(如擋土板、支撐)。此規定旨在防止開挖側壁崩塌造成人員被埋、感電或墜落危害。1.5m為法規認定需主動防護之深度門檻,未達者仍須評估邊坡穩定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料