民國111年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第32題
3∮4W 22.8kV 多重接地系統,167KV 單相亭置式變壓器應裝設
題目
3∮4W 22.8kV 多重接地系統,167KV 單相亭置式變壓器應裝設
- (1) 3A
- (2) 25A
- (3) 8 A
- (4) 12A 過載熔絲保護
官方答案
(2) 25A
解析
22.8kV三相四線多重接地系統中,單相亭置式變壓器接於相線與中性線間,一次電壓為22.8/√3≒13.2kV。167kVA變壓器一次滿載電流I=167/13.2≒12.65A。過載熔絲須能承受滿載電流及送電湧流,實務上選用25A;3A、8A、12A均小於滿載電流,正常負載下可能熔斷。故選25A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。