民國111年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第44題
電容器容量與電壓
題目
電容器容量與電壓
- (1) 成反比
- (2) 成平方反比
- (3) 成平方正比
- (4) 成正比
官方答案
(3) 成平方正比
解析
電容器的無效功率(容量)Qc=V²/Xc,而 Xc=1/(2πfC),故 Qc=2πfCV²。在頻率與電容值固定下,容量與電壓的平方成正比,電壓升為 2 倍時容量變為 4 倍;這也是電容器用於改善功率因數時,必須依實際系統電壓核算容量的原因。成正比、成反比、成平方反比都不符 Qc∝V² 的關係。