民國111年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第63題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線桿與地面之夾角何者不宜?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,支線桿與地面之夾角何者不宜?
- (1) 70°
- (2) 80°
- (3) 85°
- (4) 75°
官方答案
(3) 85°
解析
支線的作用是把電桿承受的不平衡張力傳到大地,靠的是水平分力。設支線張力為T、與地面夾角為θ,水平分力為T·cosθ;θ越大、越接近90°,cosθ越小,錨定效果越差。85°時cos85°≈0.087,水平分力不到一成,幾乎等於一根直立的樁,無法抵抗導線拉力,故不宜。70°、75°、80°的cos值分別約0.34、0.26、0.17,仍能提供較大的水平分力。實務上支線與地面夾角以45°左右最理想,角度越大越不利。