三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採

題目

三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採

  1. (1) 20kV 級
  2. (2) 40kV 級
  3. (3) 9kV 級
  4. (4) 12kV 級

官方答案

(4) 12kV 級

解析

三相三線11.4kV系統的線間電壓,就是變壓器△接一次側繞組實際承受的電壓,因此一次側額定電壓須選能涵蓋11.4kV的12kV級。9kV級額定低於系統電壓11.4kV,繞組會長期過電壓而損傷絕緣;20kV級、40kV級雖耐壓足夠,但與系統電壓不匹配,體積與成本也不經濟。