民國112年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第31題

停電工作地點應在何處施行接地?

題目

停電工作地點應在何處施行接地?

  1. (1) 負載側
  2. (2) 用戶端
  3. (3) 電源側
  4. (4) 電源及負載兩側

官方答案

(4) 電源及負載兩側

解析

停電作業時,為防止誤送電、他端反送電或感應電壓,應在工作區段的電源側與負載側兩端都裝設接地,使檢修線段被確實短路接地,一旦帶電即造成接地故障而使保護電驛跳脫。若只在負載側或用戶端單側接地,電源側一旦誤送電,工作人員仍會觸電;只做電源側接地則無法排除負載端反送電的危險,因此須兩側同時接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料