民國112年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第49題
活線掩蔽熔絲鏈開關以使用
題目
活線掩蔽熔絲鏈開關以使用
- (1) 礙子套
- (2) 跳線管
- (3) 橡皮線管
- (4) 橡皮毯最適宜
官方答案
(4) 橡皮毯最適宜
解析
熔絲鏈開關外形不規則、帶電部位多,活線作業時以橡皮毯(絕緣毯)包覆最適宜;橡皮毯可依設備外形包紮固定,形成全面絕緣隔離。礙子套專用於礙子,跳線管用於跳線,橡皮線管用於導線,都是針對特定形狀對象設計,對熔絲鏈開關本體的包覆性不足。使用前須確認橡皮毯的耐壓等級與檢驗期限,並保持乾燥清潔。