民國112年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第12題
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,A3 人孔應裝釘
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,A3 人孔應裝釘
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 3
- (4) 1 支接地銅棒
官方答案
(1) 2
解析
依台電「地下配電線路施工」規範,A3人孔應裝釘2支接地銅棒,用以建立良好接地系統,確保人孔內設備與人員安全,並降低故障時之危險電位。選項2之4支、選項3之3支、選項4之1支均與該型人孔規定之接地銅棒數量不符,故正確為2支。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。