民國112年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第47題
依據「輸配電設備裝置規則」,避雷器接地線需採用線徑不得小於
題目
依據「輸配電設備裝置規則」,避雷器接地線需採用線徑不得小於
- (1) 5.5
- (2) 22
- (3) 8
- (4) 14 mm2 之銅線
官方答案
(4) 14 mm2 之銅線
解析
依「輸配電設備裝置規則」,避雷器接地線應採用截面積不得小於 14 mm² 的銅線,目的是讓雷擊突波電流能迅速且安全地導入大地,並降低接地電阻與殘壓。5.5 mm²、8 mm² 的截面積較小,承受突波的能力不足;22 mm² 雖然大於 14 mm²,但規定的是下限值,因此答案是4。