民國112年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第5題

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜終端接地線應使用PVC 絕緣電線,其截面積不 得小於多少平方公厘

題目

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜終端接地線應使用PVC 絕緣電線,其截面積不 得小於多少平方公厘

  1. (1) 22
  2. (2) 38
  3. (3) 14
  4. (4) 8

官方答案

(1) 22

解析

依台電「地下配電線路施工」規範,高壓電纜終端之接地線須採用PVC絕緣電線,其截面積不得小於22平方公厘,以確保故障電流或雷擊時有足夠載流量與機械強度,避免接地線過熱或斷裂。選項2之38mm²雖大於規範但非最低要求值;選項3之14mm²與選項4之8mm²均低於規範下限,接地線耐熱與載流能力不足,不符規定,故正確為22mm²。