民國113年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第68題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE 風雨線終端施工,拉線夾板兩側裸露部 分之導線處理,先以絕緣膠膏帶1/2 重疊填繞1 層,再用自融性膠帶以…
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE 風雨線終端施工,拉線夾板兩側裸露部 分之導線處理,先以絕緣膠膏帶1/2 重疊填繞1 層,再用自融性膠帶以1/2 重疊來回各繞紮
- (1) 3 次
- (2) 4 次
- (3) 2 次
- (4) 1 次
官方答案
(1) 3 次
解析
高壓交連PE風雨線終端,拉線夾板兩側的裸露導線須先以絕緣膠膏帶1/2重疊填繞1層,填平絞股間隙並排除氣隙,再用自融性膠帶以1/2重疊來回各繞紮3次,形成足夠厚度的絕緣層,以承受高壓電場並具防潮、耐候效果。繞紮次數不足會降低絕緣耐壓,故選3次。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。