民國113年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第58題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器單獨接地時,其接地電阻應保持在多少歐姆以下

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器單獨接地時,其接地電阻應保持在多少歐姆以下

  1. (1) 100
  2. (2) 10
  3. (3) 25
  4. (4) 75

官方答案

(2) 10

解析

依台電「架空配電線路施工」規範,避雷器單獨接地時,為能迅速泄放雷擊湧浪電流並降低桿上設備的電位升高,其接地電阻應保持在10歐姆以下。若電阻過高,雷擊時接地電位驟升,反而危及變壓器與其他設備絕緣,故規定以10Ω為上限。