民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第30題
單相6.9kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 配電線路以1∮3W 供電,當測得該變壓 器二次測電壓為110/220V 時,表示當時高…
題目
單相6.9kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 配電線路以1∮3W 供電,當測得該變壓 器二次測電壓為110/220V 時,表示當時高壓線路線電壓約為
- (1) 12.5kV
- (2) 12kV
- (3) 11.4kV
- (4) 10.9kV
官方答案
(4) 10.9kV
解析
變壓器匝數比固定,一次側電壓與二次側電壓成正比。額定 6.9kV/240V,比值為 6900÷240=28.75。實測二次側 220V 時,一次側電壓=220×28.75=6325V。該變壓器接於三相四線式線路的相電壓上,線電壓=相電壓×√3=6325×1.732≒10955V,約為 10.9kV。故選項4正確。