民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第46題

6/11.4kV 三相四線式多重接地配電線路導線與房屋之基本水平間隔最少應保持多少公尺

題目

6.6/11.4kV 三相四線式多重接地配電線路導線與房屋之基本水平間隔最少應保持多少公尺

  1. (1) 2.5
  2. (2) 1.2
  3. (3) 2.0
  4. (4) 1.5

官方答案

(4) 1.5

解析

依屋外供電線路裝置規則,6.6/11.4kV三相四線多重接地配電線路,導線與房屋之基本水平間隔最少應保持1.5公尺。此電壓等級以線路對地電壓6.6kV設計絕緣與安全距離;1.2公尺不足,2.0及2.5公尺雖較大但非本題最少值。施工時尚須考慮風偏、弧度及人體接近距離。