民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第51題
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜終端接地線應使用PVC 絕緣電線,其截面積不 得小於多少平方公厘
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,高壓電纜終端接地線應使用PVC 絕緣電線,其截面積不 得小於多少平方公厘
- (1) 22
- (2) 8
- (3) 14
- (4) 38
官方答案
(1) 22
解析
高壓電纜終端接地線扮演故障電流回流與電位固定的角色,須兼顧導電容量及機械強度。依地下配電線路施工規定,PVC 絕緣接地線截面積不得小於 22 平方公厘;8 及 14 平方公厘導體截面較小,故障電流容量不足;38 平方公厘雖較大,但非規定的最小値。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。