民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第67題
單相100kVA 變壓器與單相25kVA 變壓器以開Y 接法供應三相負載,則動力專供變壓器可提供之 負載約為
題目
單相100kVA 變壓器與單相25kVA 變壓器以開Y 接法供應三相負載,則動力專供變壓器可提供之 負載約為
- (1) 23.7kVA
- (2) 20.7kVA
- (3) 21.7kVA
- (4) 22.7kVA
官方答案
(3) 21.7kVA
解析
開Y(V-V)接法以兩具單相變壓器供應三相負載,總容量受容量較小者限制,本題以25kVA為基準。開Y連接兩變壓器電壓相位差30°,其可提供之三相視在功率約為小容量變壓器額定乘以√3/2(即cos30°≒0.866),計算25×0.866≒21.65kVA,取整約21.7kVA。故選3。