民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第69題

單相7.2kV-120/240V 100kVA 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一次側電流 為

題目

單相7.2kV-120/240V 100kVA 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一次側電流 為

  1. (1) 40A
  2. (2) 10A
  3. (3) 20A
  4. (4) 30A

官方答案

(2) 10A

解析

單相變壓器一次側7.2kV(7200V)、二次側單相三線120/240V,其線電壓為240V。匝比=7200/240=30。依視在功率守恒V_p×I_p=V_s×I_s,故I_p=I_s×(V_s/V_p)=300×(240/7200)=300/30=10A。即一次側電流為10A,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料