民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第78題

單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路…

題目

單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路電壓約為

  1. (1) 6600V
  2. (2) 7200V
  3. (3) 6900V
  4. (4) 6300V

官方答案

(1) 6600V

解析

變壓器匝比固定,額定高壓7200V對應額定二次外線電壓240V(單相三線),匝比=7200/240=30。測得二次外線電壓為220V,表示實際一次電壓按比例變動:一次電壓=220×30=6600V。公式V1/V2=N1/N2。故高壓配電線路電壓約為6600V,選項1正確;若誤用120V側計算會得錯誤數值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料