民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第60題

#2 ACSR 非張力處所之壓接,選用WR189 H 壓接套管,使用ALCOA 12A 手搖壓縮器壓接,選用 之壓縮鍵及壓接次數為

題目

#2 ACSR 非張力處所之壓接,選用WR189 H 壓接套管,使用ALCOA 12A 手搖壓縮器壓接,選用 之壓縮鍵及壓接次數為

  1. (1) O 鍵壓接3 次
  2. (2) O 鍵壓接2 次
  3. (3) D 鍵壓接2 次
  4. (4) D 鍵壓接3 次

官方答案

(2) O 鍵壓接2 次

解析

壓接時須依導線線徑查對套管、壓模(壓縮鍵)與壓接次數的對照表:套管編號要與線徑相符,壓模口徑要與套管外徑相符,壓接次數則依套管長度及是否承受張力而定。#2 ACSR 線徑不大,在非張力處所使用 WR-189 套管時,選用 O 鍵並壓接 2 次即可使套管與導線緊密接合、導電良好。壓接次數過少會造成壓縮不足、接觸電阻升高而發熱;次數過多則使套管過度變形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料