民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第22題

3∮4W 22.8kV 多重接地系統,167KV 單相亭置式變壓器應裝設

題目

3∮4W 22.8kV 多重接地系統,167KV 單相亭置式變壓器應裝設

  1. (1) 3A
  2. (2) 25A
  3. (3) 8A
  4. (4) 12A 過載熔絲保護

官方答案

(2) 25A

解析

22.8kV三相四線多重接地系統中,單相亭置式變壓器接於相線與中性線間,一次電壓為22.8/√3≒13.2kV。167kVA變壓器一次滿載電流I=167/13.2≒12.65A。過載熔絲須能承受滿載電流及送電湧流,實務上選用25A;3A、8A、12A均小於滿載電流,正常負載下可能熔斷。故選25A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料