民國115年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第15題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE 風雨線終端施工,拉線夾板兩側裸露部 分之導線處理,先以絕緣膠膏帶1/2 重疊填繞1 層,再用自融性膠帶以…

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓架空交連PE 風雨線終端施工,拉線夾板兩側裸露部 分之導線處理,先以絕緣膠膏帶1/2 重疊填繞1 層,再用自融性膠帶以1/2 重疊來回各繞紮

  1. (1) 1 次
  2. (2) 2 次
  3. (3) 4 次
  4. (4) 3 次

官方答案

(4) 3 次

解析

依台電架空配電線路施工規範,高壓架空交連PE風雨線終端施工時,拉線夾板兩側裸露部分的導線,先以絕緣膠膏帶採1/2重疊填繞1層,再用自融性膠帶以1/2重疊來回各繞紮3次。如此可形成足夠的絕緣厚度與防水密封,避免終端處發生沿面放電或潮氣侵入,確保高壓線路絕緣安全。