民國115年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第49題

某6.6kV/110V 單相變壓器其一次側分接頭有6900-6600-6300-6000 四檔,現使用6600V 分接頭, 二次側得電壓為105V 若二次欲得電…

題目

某6.6kV/110V 單相變壓器其一次側分接頭有6900-6600-6300-6000 四檔,現使用6600V 分接頭, 二次側得電壓為105V 若二次欲得電壓110V 時,則分接頭應選用

  1. (1) 6600
  2. (2) 6300
  3. (3) 6900
  4. (4) 6000

官方答案

(2) 6300

解析

變壓器二次電壓與一次分接頭的額定電壓成反比:分接頭電壓愈低,一次有效匝數愈少,二次感應電壓愈高。由105×6600=110×V,可得V=6300V,因此應選用6300V分接頭。若選6900V,二次電壓會更低;選6000V則會高於110V,均不適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料