民國115年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第78題
多具變壓器組合結線時,各變壓器之特性,何者可無須確認?
題目
多具變壓器組合結線時,各變壓器之特性,何者可無須確認?
- (1) 阻抗
- (2) 變壓比
- (3) 鐵損
- (4) 極性
官方答案
(3) 鐵損
解析
多具變壓器並聯(組合結線)運轉時,必須確認:變壓比(選項2)相同以免環流、阻抗電壓(選項1)相近以均分負載、極性(選項4)一致以免並聯瞬間短路,三者均影響並聯安全。鐵損(選項3,又稱空載損失)取決於鐵心材料與設計,僅影響效率與發熱,不影響並聯運轉之電氣兼容性,故組合結線時可無須特別確認其相等。因此「可無須確認」者為鐵損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。