民國115年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第22題

某三相220 伏17.32kW、功因為0.8 之平衡負載,其負載線電流為多少安培?

題目

某三相220 伏17.32kW、功因為0.8 之平衡負載,其負載線電流為多少安培?

  1. (1) 56.8
  2. (2) 55.8
  3. (3) 54.8
  4. (4) 57.8

官方答案

(1) 56.8

解析

三相平衡負載線電流公式:I = P ÷(√3 × V_L × PF)。已知 P = 17.32kW = 17320W,線電壓 V_L = 220V,功率因數 PF = 0.8。代入計算:√3 ≈ 1.732,1.732 × 220 = 381.04,381.04 × 0.8 = 304.832;I = 17320 ÷ 304.832 ≈ 56.77A,四捨五入為 56.8A,故負載線電流為 56.8 安培。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。