民國115年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第41題

避雷器引接線與線路連接處,以採用何種方式為佳?

題目

避雷器引接線與線路連接處,以採用何種方式為佳?

  1. (1) 絞接
  2. (2) 壓接
  3. (3) 紮接
  4. (4) 夾接

官方答案

(2) 壓接

解析

避雷器引接線須承受雷擊突波電流,接續點應以專用壓接工具壓接,使導體與接續管緊密結合,接觸面積大、接觸電阻低,且不易因風吹振動而鬆脫。絞接與紮接多用於臨時或綁紮固定,長期氧化後接觸電阻會增大;夾接若螺栓扭矩不足也可能鬆動,因此以壓接最可靠,並可確保避雷器接地路徑暢通。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料