單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路…

題目

單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路電壓約為

  1. (1) 6600V
  2. (2) 6900V
  3. (3) 6300V
  4. (4) 7200V

官方答案

(1) 6600V

解析

變壓器一次側額定 7.2 kV、二次側額定 240 V,匝比為 7200÷240=30。二次側線電壓實測 220 V,依變壓器電壓比固定,一次側電壓約為 220×30=6600 V。因此高壓線路實際電壓約 6600 V,而非額定 7200 V;6300 V、6900 V 均與此計算不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。