民國108年 第3梯次 測量─地籍測量乙級 學科
第20題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是
- (1) 有無過載及過熱保護設備
- (2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (3) 有無可能傾倒及生鏽
- (4) 電氣設備上有無安全保險絲
官方答案
(2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
潮濕水氣會降低人體電阻並使設備絕緣劣化,感電風險明顯升高,因此首要確認線路是否裝設漏電斷路器;一旦漏電,斷路器可在短時間內跳脫,降低電擊危害。過載及過熱保護、保險絲主要在防止過電流引起之過熱或火災,並非針對人員漏電感電;設備傾倒、生鏽雖也應檢查,但非潮濕環境下最優先之防感電措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。