民國108年 第3梯次 女裝甲級 學科

第28題

欲降低由玻璃部分侵入之熱負載,下列的改善方法何者錯誤?

題目

欲降低由玻璃部分侵入之熱負載,下列的改善方法何者錯誤?

  1. (1) 裝設百葉窗
  2. (2) 換裝雙層玻璃
  3. (3) 貼隔熱反射膠片
  4. (4) 加裝深色窗簾

官方答案

(4) 加裝深色窗簾

解析

深色布料吸收輻射熱後溫度升高,會再向室內輻射放熱,隔熱效果反而變差,窗簾應選淺色或具反射層者。百葉窗可阻擋直射陽光,雙層玻璃以空氣層降低傳導,隔熱反射膠片可反射紅外線,三者皆能降低玻璃侵入之熱負載。故錯誤者為加裝深色窗簾。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。