民國115年 第1梯次 男子理髮乙級 學科

第29題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 設置冷熱通道
  2. (2) 使用較高效率之空調設備
  3. (3) 使用新型高效能電腦設備
  4. (4) 機房設定較低之溫度

官方答案

(4) 機房設定較低之溫度

解析

機房用電以空調占比最高。設定較低溫度會使空調壓縮機負荷與運轉時間增加,耗電反而上升,因此不是適當的節能措施。設置冷熱通道可避免冷熱氣流混合、提升送風效率;採用高效率空調設備與新型高效能電腦,都能降低單位運算耗電,屬正確的用電管理做法。