民國114年 第2梯次 移動式起重機操作─伸臂可伸縮單一級 學科

第19題

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

題目

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

  1. (1) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
  2. (2) 先平靜心情,做好準備才動手
  3. (3) 法規沒有規定,這完全沒有必要
  4. (4) 讓機器設備降溫下來再查修

官方答案

(1) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

解析

電氣設備內部常有電容器、變頻器直流匯流排等儲能元件,關掉電源開關只切斷了供電,元件上仍可能留有電荷。必須等待一段時間讓電容器經洩放電阻放電完畢,確認無殘留電壓後才可動手檢修,否則一碰觸即可能感電。實務上還會以驗電器確認無電、必要時執行掛接地。選項2所稱平靜心情與電氣安全無關;選項3認為法規未規定即無必要,忽略了儲能元件確實存在的感電風險;選項4的降溫並非關電後等待的主要目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。