民國106年 第2梯次 升降機裝修乙級 學科

第76題

在110 k V 及以下供配電系統無功補償設計中,考慮並聯電容器分組時,應滿足下列哪些 要求?

題目

在110 k V 及以下供配電系統無功補償設計中,考慮並聯電容器分組時,應滿足下列哪些 要求?

  1. (1) 足電壓偏差的運行範圍
  2. (2) 配套設備的技術參數相適應
  3. (3) 分組電容器投切時,不應產生諧振
  4. (4) 增加分組組數和減少分組容量

官方答案

(1) 足電壓偏差的運行範圍、(2) 配套設備的技術參數相適應、(3) 分組電容器投切時,不應產生諧振

解析

依供配電系統無功補償設計原則,並聯電容器分組應滿足電壓偏差的運行範圍,並與開關、保護等配套設備的技術參數相適應;分組投切時不得與系統電感發生諧振。分組組數與單組容量須整體評估,並非一味增加組數、減少容量,否則會增加投切設備與控制複雜度。故選1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料