民國107年 第2梯次 升降機裝修乙級 學科

第2題

當配控制盤(櫃)時,使用單相橋式整流,保險絲若只配在保護直流側,若橋式整流內二極體短路時, 會造成

題目

當配控制盤(櫃)時,使用單相橋式整流,保險絲若只配在保護直流側,若橋式整流內二極體短路時, 會造成

  1. (1) 燒斷保險絲
  2. (2) 燒毀變壓器
  3. (3) 直流電壓昇高
  4. (4) 直流負載燒毀

官方答案

(2) 燒毀變壓器

解析

單相橋式整流電路中,若直流側保險絲無法偵測交流側故障:當橋式二極體短路,相當於交流輸入端短路,大電流直接流經變壓器次級繞組,保險絲在直流側無法斷開,導致變壓器過流燒毀。選項1錯:保險絲在直流側,交流短路電流不經過它。選項3、4錯:短路會導致電壓崩潰歸零,而非升高;負載端並無電壓輸出。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料