民國107年 第3梯次 升降機裝修乙級 學科
第14題
以100:5 之比流器附安培計測定某線路電流,若該安培計讀數4A,則實際線路電流為
題目
以100:5 之比流器附安培計測定某線路電流,若該安培計讀數4A,則實際線路電流為
- (1) 80A
- (2) 40 A
- (3) 60A
- (4) 100A
官方答案
(1) 80A
解析
比流器(CT)標示 100:5 表示一次側(線路)額定電流 100 A 時,二次側輸出 5 A,其變流比 K=100÷5=20。安培計串接於二次側讀得 4 A,故實際線路電流 I=4 A×20=80 A。計算公式:實際電流=表計讀數×(一次額定÷二次額定)。選項 40 A、60 A、100 A 皆未依此倍率計算,故正確為 80 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。