民國110年 第2梯次 升降機裝修乙級 學科

第4題

升降機常使用的變壓器,下列敘述何者錯誤?

題目

升降機常使用的變壓器,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 自耦式變壓器就是在一次線圈上做抽頭作為二次線圈,也就是說其實只有一個線圈
  2. (2) 自耦式變壓器是安全的電源
  3. (3) 隔離式變壓器就是次級任一根線與地之間沒有電位差,就是說人摸上去不會有電流經過人體流入大地
  4. (4) 自耦式變壓器成本低、輸入/輸出和零線共用

官方答案

(2) 自耦式變壓器是安全的電源

解析

自耦式變壓器只有一組線圈,利用抽頭取得不同電壓,成本低、體積小,但一次側與二次側共用部分繞組及中性線,沒有電氣隔離。若絕緣不良或接線錯誤,二次側可能帶有一次側的高電壓,因此不能稱為安全的電源。隔離式變壓器的一次、二次繞組分開,二次側對地浮動,單獨碰觸一根線通常不會形成電流回路,才是常用的安全隔離電源。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料