民國114年 第2梯次 升降機裝修乙級 學科
第25題
當配控制盤(櫃)時,使用單相橋式整流,保險絲若只配在保護直流側,若橋式整流內二極體短路 時,會造成
題目
當配控制盤(櫃)時,使用單相橋式整流,保險絲若只配在保護直流側,若橋式整流內二極體短路 時,會造成
- (1) 直流負載燒毀
- (2) 燒毀變壓器
- (3) 燒斷保險絲
- (4) 直流電壓昇高
官方答案
(2) 燒毀變壓器
解析
單相橋式整流若只在直流側裝保險絲,交流側的故障電流不一定會經過該保險絲。當橋式整流內一個二極體短路時,在另一臂二極體導通的半週期,變壓器二次側會經短路二極體形成低阻抗迴路,產生很大的交流短路電流;此時直流側保險絲不在故障迴路中,無法熔斷保護,變壓器繞組可能過熱燒毀。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。