民國105年 第2梯次 升降機裝修丙級 學科
第72題
變壓器的鐵損,應以下列何種試驗來測試?
題目
變壓器的鐵損,應以下列何種試驗來測試?
- (1) 絕緣試驗
- (2) 耐壓試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(4) 開路試驗
解析
變壓器之鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)取決於電壓與頻率,與負載電流無關,須在額定電壓下測量,此即「開路試驗」:一次側加額定電壓、二次側開路,所測輸入功率即為鐵損。短路試驗是二次側短路、降壓使電流達額定值,測得者為銅損;絕緣試驗與耐壓試驗在確認絕緣能力,非測鐵損。故正確為開路試驗。