民國110年 第1梯次 升降機裝修丙級 學科

第18題

依建築技術規則第79 條之2 規定,升降機道垂直貫穿樓板之管道間,昇降機道與機間之防火與遮 煙規定,下列何者為非?

題目

依建築技術規則第79 條之2 規定,升降機道垂直貫穿樓板之管道間,昇降機道與機間之防火與遮 煙規定,下列何者為非?

  1. (1) 管道間之維修門並應有一小時以上防火時效及遮煙性能
  2. (2) 昇降機道與昇降機間且併同區劃者,防火設備及遮煙裝置仍需於二處均設置
  3. (3) 昇降機道應以具有1 小時防火時效之牆壁、門窗等與防火機構之樓地板形成區劃分隔
  4. (4) 昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能

官方答案

(2) 昇降機道與昇降機間且併同區劃者,防火設備及遮煙裝置仍需於二處均設置

解析

建築技術規則建築設計施工編第79條之2規定,升降機道貫穿樓板處應以具1小時以上防火時效之牆壁、門窗及其他防火設備,與防火區劃之樓地板形成區劃分隔;升降機道之防火設備及管道間維修門均應具遮煙性能,維修門並須有1小時以上防火時效。若升降機道與升降機間併同區劃,法條設有例外,並非仍須於二處均設置防火及遮煙裝置,故第2項敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料