民國114年 第2梯次 延期考區 升降機裝修丙級 學科

第79題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?

  1. (1) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
  2. (2) 提高用電設備的功率因數
  3. (3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
  4. (4) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量

官方答案

(3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

熔斷器(保險絲)屬過電流保護裝置,其額定電流必須配合導線許容電流與負載特性選定。若頻繁燒斷,代表線路設計或負載超過保護容量,正確做法應檢討導線截面積是否過小(選項 1)、功率因素過低致電流過大(選項 2)、或負載過重需分迴路(選項 4)。直接換大一、二級規格熔斷器(選項 3)會導致保護失靈,導線可能過熱著火而不斷電,極度危險,違反電氣工程安全規範。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料