民國108年 第3梯次 女子美髮丙級 學科
第43題
於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止感電危害,應於該電路設置何種安全裝置?
題目
於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止感電危害,應於該電路設置何種安全裝置?
- (1) 自動電擊防止裝置
- (2) 閉關箱
- (3) 高容量保險絲
- (4) 高感度高速型漏電斷路器
官方答案
(4) 高感度高速型漏電斷路器
解析
潮濕場所水分會降低人體電阻,一旦機具漏電,電流更容易通過人體而造成嚴重感電,因此應在該電路設置高感度高速型漏電斷路器。此裝置可偵測流入與流出電流的差異(漏電電流),在極短時間內自動切斷電源,避免人員觸電。開關箱僅供配電與收納開關,沒有漏電偵測功能;高容量保險絲主要在防止過電流,對小額漏電電流未必動作,不能取代漏電斷路器。