民國96年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第16題
有關主樁橫板條工法,下列的敘述何者不正確
題目
有關主樁橫板條工法,下列的敘述何者不正確
- (1) 施工簡單而迅速,唯產生噪音及振動
- (2) 主樁不能回收
- (3) 止水性差
- (4) 背填土不妥當時,容易造成地盤沉陷
官方答案
(2) 主樁不能回收
解析
主樁橫板條工法(soldier pile and lagging)是先打入或鑽設鋼製主樁(H型鋼或鋼管樁),再以橫板條(木板、鋼板)背填擋土之工法。其主樁多為鋼材,施工後「可以拔出回收再利用」,故選項2「主樁不能回收」之敘述不正確。其餘皆為正確特性:施工相對簡單迅速,但打樁會產生噪音與振動(選項1);因非連續壁體,止水性差(選項3);若背填土不實或排水不良,易導致周圍地盤沉陷(選項4)。本題問「不正確」,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。