民國96年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第37題

冷水給水管線安裝,以下何者不適當

題目

冷水給水管線安裝,以下何者不適當

  1. (1) 直線長度超過30 m 宜設置伸縮環
  2. (2) 其與幫浦相連接宜用管套節
  3. (3) 其最高處宜裝設逆止閥
  4. (4) 其最低點宜裝設洩水閥以上何者不適當

官方答案

(3) 其最高處宜裝設逆止閥

解析

冷水給水管最高處應裝設「排氣閥」以排除管內空氣,防止氣阻影響供水;逆止閥(止回閥)通常裝設於水泵出口處,防止水倒流損壞水泵,非裝於管線最高點。其餘選項:直管超過30m宜設伸縮補償器、水泵接管宜用管套節(法蘭)便於拆修、最低點設洩水閥排空管內水,皆為正確做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料