民國100年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第3題
依規定消防專用蓄水池應設置之圓形進水管投入孔,其直徑應為多少cm以上?
題目
依規定消防專用蓄水池應設置之圓形進水管投入孔,其直徑應為多少cm以上?
- (1) 10
- (2) 30
- (3) 45
- (4) 60
官方答案
(4) 60
解析
依「各類場所消防安全設備設置標準」有關消防專用蓄水池之規定,蓄水池應設置圓形進水管投入孔(人孔),其孔徑應在60公分(60cm)以上,以利清理維護並確保進水暢通與檢修安全。選項10、30、45cm皆小於法定標準,故正確為60cm以上。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。